Окончание - Изоляторы опорные штыревые фарфоровые на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ 8608—96

Оглавление
Изоляторы опорные штыревые фарфоровые на напряжение свыше 1000 В - ГОСТ 8608—96
Правила приемки
Методы испытаний
Окончание

 

7 Транспортирование и хранение

7.1 Изоляторы могут перевозиться транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.
7.2 Условия транспортирования изоляторов в части воздействия механических факторов — в соответствии с условиями транспортирования С и Ж по ГОСТ 23216. При транспортировании изоляторы должны предохраняться от ударов и падений.
Транспортирование изоляторов в части воздействия климатических факторов внешней среды:
- изоляторов исполнения УХЛ — в соответствии с условиями транспортирования 8 ГОСТ 15150;
- изоляторов исполнения Т — в соответствии с условиями транспортирования 9 ГОСТ 15150.
7.3 Хранение изоляторов в части воздействия климатических факторов внешней среды:
- изоляторов исполнения УХЛ — в соответствии с условиями хранения 5, 7 и 8 ГОСТ 15150;
- изоляторов исполнения Т — в соответствии с условиями хранения 6 и 9 ГОСТ 15150.
При хранении на открытых площадках и транспортировании изоляторы должны быть установлены в положение, исключающее возможность скопления воды в их полостях.
7.4 Для сохранения консервации резьбы изоляторы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

8 Указания по эксплуатации

Указания по монтажу и эксплуатации — в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации — четыре года со дня ввода изоляторов в эксплуатацию, но не более 4,5 лет со дня получения потребителем.

Ключевые слова: изоляторы опорные штыревые фарфоровые, напряжение свыше 1000 В, установка, классификация, характеристики, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя

 

Содержание

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Классификация
4 Общие технические требования
4.1 Характеристики
4.2 Требования к составным частям изолятора
4.3 Комплектность
4.4 Маркировка
4.5 Упаковка
5 Правила приемки
5.1 Виды испытаний
5.2 Квалификационные испытания
5.3 Приемосдаточные испытания
5.4 Периодические испытания
5.5 Типовые испытания
6 Методы испытаний
6.1 Общие требования к испытаниям
6.2 Общие требования к электрическим испытаниям
6.3 Проверка качества поверхности фарфора, покрытия арматуры и цементных швов
6.4 Испытание непрерывным потоком искр
6.5 Проверка размеров, длины пути утечки и массы
6.6 Испытание на термостойкость
6.7 Испытание механической разрушающей силой при изгибе
6.8 Испытание пробивным напряжением промышленной частоты
6.9 Проверка на пористость
6.10 Испытание на стойкость к медленному изменению температуры
6.11 Испытание выдерживаемым напряжением промышленной частоты в сухом состоянии
6.12 Испытание выдерживаемым напряжением промышленной частоты под дождем
6.13 Испытание выдерживаемым напряжением грозового импульса
6.14 Определение уровня радиопомех
6.15 Испытание выдерживаемым напряжением коммутационного импульса под дождем и в сухом состоянии
6.16 Определение разрядного напряжения загрязненных и увлажненных изоляторов
6.17 Испытание на влагоустойчивость
6.18 Испытание на устойчивость к воздействию солнечного излучения
6.19 Испытание на устойчивость к воздействию соляного тумана
6.20 Испытание на теплоустойчивость
7 Транспортирование и хранение
8 Указания по эксплуатации
9 Гарантии изготовителя

Метки: изолятор | нормы |


 